Caldera con problemas de incrustación

Tengo una caldera a la que no se le ha hecho tratamiento químico. el agua de purga esta algo concentrada, con STD del orden de 12.000, ph de 12, alcalinidad de 1.300 y cl- de 3200. Lo raro es que no me reporta mucha dureza ya que el agua de alimentación tiene dle orden de 50 ppm y en la purga tengo 45 ppm. Será que ya se encuentra incrustada?? como se interpreta este resultado? agradezco cualquier comentario.

Es posible que por el alto

Es posible que por el alto pH ya haya habido incrustación. Chequeaste con el índice de Langelier a pH 12 qué ocurre con la dureza cálcica disuelta?