Hola , necesito si alguien me puede informar si se puede aplicar el indice de Langelier (este para determinar si el agua es corrosiva o incrustante) en el agua de calderas de baja presion.
Desde ya Gracias.








Es cierto que el índice de Langelier nos dá la medida de la tendencia del agua a ser incrustante o corrosiva bajo ciertas condiciones de dureza, alcalinidad, sólidos disueltos totales, pH y temperatura.
Otro índice que nos dá la misma respuesta es el de RYNAZ.
Puedes escribirme si necesitas algo más al repecto.
Te saluda,
Por supuesto que se puede utilizar para ver el comportamiento, pero ya te digo yo que es incrustante, y mucho...
Saludos.
PUEDES HACERLO, SIEMPRE QUE TENGAS DETERMINADA LA DUREZA CALCICA Y LA ALCALINIDAD DE ESTA AGUA, pH y TEMPERATURA.
no es necesario determinar el indice de langelier en el agua de caldera, lo que hay que hacer es analizar el agua de alimentación a la misma y analizando los datos definir el tratamiento.
si es una caldera de baja presión podes usar sulfito de sodio catalizado para secuestrar el oxígeno y fosfatos para controlar las incrustaciones conjuntamente con una alta alcalinidad
Esta bien, pero que temperatura es la que tomo. La de caldera?
Alejandro :
Tenés que tomar la temperatura de agua a la que normalmente opera la caldera. Si no tenés ese dato correlacionalo con la presion.
Saludos.