Indice de Langelier

User offline. Last seen 17 semanas 1 día ago. Offline
Registrado: 2009/03/16
Puntos: 34

Hola , necesito si alguien me puede informar si se puede aplicar el indice de Langelier (este para determinar si el agua es corrosiva o incrustante) en el agua de calderas de baja presion.

Desde ya Gracias.

Raquel Fernández Escalona (no verificado)

Es cierto que el índice de Langelier nos dá la medida de la tendencia del agua a ser incrustante o corrosiva bajo ciertas condiciones de dureza, alcalinidad, sólidos disueltos totales, pH y temperatura.
Otro índice que nos dá la misma respuesta es el de RYNAZ.
Puedes escribirme si necesitas algo más al repecto.
Te saluda,

User offline. Last seen 7 semanas 11 horas ago. Offline
Registrado: 2009/08/08
Puntos: 40

Por supuesto que se puede utilizar para ver el comportamiento, pero ya te digo yo que es incrustante, y mucho...
Saludos.

Anónimo (no verificado)

PUEDES HACERLO, SIEMPRE QUE TENGAS DETERMINADA LA DUREZA CALCICA Y LA ALCALINIDAD DE ESTA AGUA, pH y TEMPERATURA.

User offline. Last seen 18 semanas 6 días ago. Offline
Registrado: 2009/10/28
Puntos: 10

no es necesario determinar el indice de langelier en el agua de caldera, lo que hay que hacer es analizar el agua de alimentación a la misma y analizando los datos definir el tratamiento.
si es una caldera de baja presión podes usar sulfito de sodio catalizado para secuestrar el oxígeno y fosfatos para controlar las incrustaciones conjuntamente con una alta alcalinidad

User offline. Last seen 17 semanas 1 día ago. Offline
Registrado: 2009/03/16
Puntos: 34

Esta bien, pero que temperatura es la que tomo. La de caldera?

User offline. Last seen 4 semanas 1 día ago. Offline
Registrado: 2010/02/08
Puntos: 5

Alejandro :
Tenés que tomar la temperatura de agua a la que normalmente opera la caldera. Si no tenés ese dato correlacionalo con la presion.
Saludos.