SOLICITO INFORMACION ( O PROGRAMAS) PARA EL CALCULO DEL TAMAÑO ADECUADO DE UN ATRAMPA DE VAPOR.

LOS DATOS SON LOS SIGUIENTES:

EL REACTOR ES DE 10M3, NESECITO CALENTARLO DE 80 A 130ºC
MEDIANTE CALEFACION EXTERNA POR MEDIA TUBERIA INOX DE 1"
CON VAPOR SOBRECALENTADO CON UNA PRESION DE QUE FLUCTUA ENTRE 8 Y 11 KG/CM2.

DE ANTEMANO MUCHAS GRACIAS.

AlbertoE (no verificado)

1 tienes que hacer un balance de materia y energia
Qreactor =m cp Dt
m = kg/hr de lo que quieres producir
dt = 130 a 80 °C
CP del fluido

es decir tienes que saber las propiedades termodinamicas de lo que tienes adentro del reactor

2.- y el calor que requieres debe ser igual al que sede el vapor
Q = mvapor cp dt si es sobrecalentado el vapor + mvapor landa

si el vapor es sobrecalentado hay que llavarlo de la temperatura de sobrecalentamiento a la de saturacion y despues el cambio de fase

y despejas la m de vapor

y puedes meterte a la pagina de spyra sarco, pero tu tienes que hacer el balance

Anónimo (no verificado)

Complementando el mensaje anterior aqui va la pagina de spirax sarco, no se si hay una en castellano.

http://www.spiraxsarco.com/products-services/product-literature-search.asp

En el buscador buscar por tipo de trampa. Luego ver los catalogos de "capacity chart". En base al Delta P y la capacidad en Kg/h se puede seleccionar un modelo.

juanka (no verificado)

no se enreden tanto calculando una trampa para vapor necesitamo saber sies un autoclave un serpentin tuberia de linea tanque etc,
cual es la presion de entrada al sistema l acapacidad del equipo en libras hora los diametros de la tuberia y listo

Los cálculos los puedes hacer en esta calculadora online
http://www.tlv.com/global/LA/calculator/condensate-load-heating-liquid-b...
con gusto puedo asesorar al respecto, yo trabajo en la empresa TLV, fabricante japonesa de trampas de vapor

Gustavo López (no verificado)

Buenos días Arturo gracias por ofrecerte a asesorar. Tengo varias preguntas si a bien me puedes responder:
1.- ¿Cómo se calcula o dimensiona un cabezal de vapor?
2.- ¿Cuál es la dimensión mínima de un cabezal de vapor?.
3.- ¿Cuál es la longitud horizontal mínima de una tubería de vapor que debe instalarse sin que necesite instalarse drenaje de condensado.
Gracias por tu ayuda, alli tienes mi dirección de correo electrónico, he leído bastante la información que proporciona TLV en la web y es bien educativa.