P.T.A.R. problemas con los reactivos.
Enviado por iLkOlOrE el Sáb, 2008/07/26 - 2:34pm.
Acaban de instalar una P.T.A.R. en la empresa aceitera donde estoy trabajando y tienen problemas con la cantidad de floculante, cuagulante, H2SO4 y sosa que le agregan al agua cruda, mi pregunta es:
¿existe una cantidad establecida de quimicos que se le agregan? o ¿depende de la calidad y el flujo del agua cruda que llega a la planta?
¿con el pH se puede estabilizar?







la cantidad de sosa o acido
la cantidad de sosa o acido sulfurico, depende del pH, y del flujo, es importante que tengas un tanque ecualizador y un sensor de pH para saber como y cuanto dosificar, seria importante revisar el diseño de tu PTAR sobetodo en dosificacion
mira debes caracterizar el
mira debes caracterizar el agua asi te daras cuenta que caract. presenta esta en cuanto al coagulante debes conocer que cantidad de solidos totales, dqo y dbo, sulfatos, tenlos en cuenta por que directa o indirectamente influyen, que tipo de cuagulante usan sulfato de plata???, el ph lo regulas con acido o con una base depende del tipo de agua ojo q algo fundamental para una ptar es hacer una buena caract. del agua teniendo en cuenta todos los paametros tanto fisicoquimicos como microbiologicos, todo esta dosificado. que tipo de diseño tienen seria bueno revisarlo mandeme el plano a mi correo
ale.ing@hotmail.com y miramos que pasa ok .
que este bien.